Le forum des Techniciens en Assainissement Non Collectif du Bassin Adour Garonne
Ce forum n'est plus actif. Merci de basculer vers notre nouveau site internet : http://artanc.fr/forum/

assainissement vestiaire et salle de reception

Aller en bas

assainissement vestiaire et salle de reception Empty assainissement vestiaire et salle de reception

Message  PLAGNE A le Mer 03 Aoû 2011, 20:55

Bonjour,

Je recherche des informations afin de dimensionner un anc pour un vestiaire de rugby et une salle reception.

Je ne dipose que de chiffres estimatifs de fréquentation, 2 entrainements par semaines, 9 matchs dans l'année, 2 repas des joueurs par semaine et la salle de receptions environ 80 personnes équopée d'une cuisine (équivalent à une salle des fêtes).

J'ai fais mes calculs sur un débit de 75 l/j, en effet une douche correspond bien à ce volume.

Les résultats trouvés en débit max sont énormes, 18000litres.

Si toutes fois vous avez eu à traiter des cas similaires, pouvez vous me faire partager vos résultats.

Merci d'avance

PLAGNE A

Nombre de messages : 5
Date d'inscription : 05/01/2009

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum