tunnels d'épandage

Aller en bas

tunnels d'épandage Empty tunnels d'épandage

Message  lelecegrem le Ven 17 Oct 2014, 03:52

Y a t il des valeurs de perméabilité pour lesquelles l'infiltration dans le sol n'est pas possible? (genre <10 mm/h comme j'ai pu voir). Certains documents proposent l'irrigation souterraine de végétaux mais je ne l'ai jamais vu prescrit ou posé.

Cas pratique: BE préconise des tunnels d'épandage de 12 ml pour k = 9 mm/h.

En faisant des calculs, il s'avère que le volume pouvant être infiltré est supérieur au volume estimé de rejet.
Par contre, sur le site du fournisseur, il est indiqué que l'infiltration est impossible pour k<15 mm/h.

Bref, a quoi peut on se fier?
Auriez vous émis un avis favorable?

lelecegrem

Nombre de messages : 7
Emploi : Technicien SPANC
Date d'inscription : 22/05/2014

Revenir en haut Aller en bas

tunnels d'épandage Empty Re: tunnels d'épandage

Message  DENIS G le Dim 19 Oct 2014, 21:22

Attention, en-dessous de 10 mm/h, l'irrigation souterraine n'est pas forcément autorisé.
En dessous de 10 mm/h, on doit recherché un solution d'évacuation autre que celles de l'art.11 et si on ne peut définir une solution correcte alors on rejette.

On peut très bien infiltrer sous 10 mm/h, le tout est de démontrer la solution. On ne peut pas aussi prendre en compte uniquement le paramètre "perméabilité".
D'autres paramètres rentrent en jeu, notamment la pente, les risques en cas d'engorgement, la végétation, etc.

Difficile de répondre sans connaître le cas de figure.