probleme d'étancheïté ventilation FSTE
Bonjour à tous,
J'ai besoin de vos conseils avisés pour pouvoir résoudre un problème, qui je pense doit concerner pas mal d'entre nous.
En
effet je suis confronté régulièrement sur tous les chantiers que je
contrôle, au problème des ventilations de la fosse septique toutes eaux
qui doivent remontées au dessus du toit de l'habitation. Les différents
entrepreneurs de mon secteur installent systématiquement des tuiles à
douilles, au lieu de mettre un extracteur sur la ventilation
secondaire. J'ai beau leur expliquer que la tuile à douille ne remplace
pas et surtout ne joue pas le rôle de l'extracteur, ainsi que les
conséquence que cela provoque sur la fosse, rien n'y fait. La plupart
d'entre eux m'expliquent, qu'ils ne veulent pas mettre d'extracteur,
car il y a un problème d'étanchéité.
Je m'explique: Ils font
remonter le tuyau en PVC au dessus du toit en le faisant passer dans la
tuile à douille, et aprés au lieu de poser le chapeau de la tuile à
douille, ils mettent en place l'extracteur. Seulement quand il pleut,
l'eau longe le tuyau et passe dans la tuile à douille (sans chapeau) et
pénètre dans les combles. Certains ont demandé au plombier
d'étancheifier la structure, mais cela et loin d'être efficace, et a un
cout non négligeable.
La plupart des entrepreneurs m'ont dit que
s'il existait une solution qui garantissait l'étanchéité, ils
installeraient sans problème l'extracteur.
Je me suis renseigné auprès des différents fournisseurs du coin, mais aucun n'a pu m'apporter de solution efficace.
C'est
pourquoi je me tourne vers vous pour savoir si ce genre de problème a
été résolu par certains d'entre vous, et s'il existe une solution ou un
système qui garantisse parfaitement l'étanchéité.
D'avance merci pour vos réponses.
J'ai besoin de vos conseils avisés pour pouvoir résoudre un problème, qui je pense doit concerner pas mal d'entre nous.
En
effet je suis confronté régulièrement sur tous les chantiers que je
contrôle, au problème des ventilations de la fosse septique toutes eaux
qui doivent remontées au dessus du toit de l'habitation. Les différents
entrepreneurs de mon secteur installent systématiquement des tuiles à
douilles, au lieu de mettre un extracteur sur la ventilation
secondaire. J'ai beau leur expliquer que la tuile à douille ne remplace
pas et surtout ne joue pas le rôle de l'extracteur, ainsi que les
conséquence que cela provoque sur la fosse, rien n'y fait. La plupart
d'entre eux m'expliquent, qu'ils ne veulent pas mettre d'extracteur,
car il y a un problème d'étanchéité.
Je m'explique: Ils font
remonter le tuyau en PVC au dessus du toit en le faisant passer dans la
tuile à douille, et aprés au lieu de poser le chapeau de la tuile à
douille, ils mettent en place l'extracteur. Seulement quand il pleut,
l'eau longe le tuyau et passe dans la tuile à douille (sans chapeau) et
pénètre dans les combles. Certains ont demandé au plombier
d'étancheifier la structure, mais cela et loin d'être efficace, et a un
cout non négligeable.
La plupart des entrepreneurs m'ont dit que
s'il existait une solution qui garantissait l'étanchéité, ils
installeraient sans problème l'extracteur.
Je me suis renseigné auprès des différents fournisseurs du coin, mais aucun n'a pu m'apporter de solution efficace.
C'est
pourquoi je me tourne vers vous pour savoir si ce genre de problème a
été résolu par certains d'entre vous, et s'il existe une solution ou un
système qui garantisse parfaitement l'étanchéité.
D'avance merci pour vos réponses.
LAROCHE- Nombre de messages : 5
Date d'inscription : 12/01/2009
Re: probleme d'étancheïté ventilation FSTE
j'ai discuté de ce sujet la semaine dernière avec un artisan. il m'a expliqué qu'il n'existait aucune tuile prévue pour passer les canalisations de ventilation.
pour lui la seule solution actuellement (qu'il utilise dès qu'il peut) c'est de monter une fausse cheminée et de faire passer la ventilation à l'intérieur
pour lui la seule solution actuellement (qu'il utilise dès qu'il peut) c'est de monter une fausse cheminée et de faire passer la ventilation à l'intérieur
b.aumettre- Nombre de messages : 7
Localisation : Dordogne (24)
Emploi : CG 24
Date d'inscription : 04/12/2009
Re: probleme d'étancheïté ventilation FSTE
ok, merci beaucoup pour ta réponse.
Si ce que te dit l'artisan est vrai, je trouve la situation aberrante. En effet, la réglementation impose la mise en place d'extracteur sur la ventilation, et il n'existe aucun système qui garantis l'étanchéité.
1
Si ce que te dit l'artisan est vrai, je trouve la situation aberrante. En effet, la réglementation impose la mise en place d'extracteur sur la ventilation, et il n'existe aucun système qui garantis l'étanchéité.
1
LAROCHE- Nombre de messages : 5
Date d'inscription : 12/01/2009
Re: probleme d'étancheïté ventilation FSTE
Bonjour,
Problème réccurent en effet sur la ventilation.
Deux choses:
Le lien:
http://www.nicoll.fr/pub/catalogue/framer_cat.php?niv=3&fampr1=1003&fampr2=2022
Malgré cela, c'est pas pour ça que les entrepreneurs posent plus d'extracteurs dans ma région
Problème réccurent en effet sur la ventilation.
Deux choses:
- A mon avis, on peut très bien réaliser des extractions efficaces sans passer par ce type d'extraction. L'extracteur éolien est assez difficile à mettre en place pour etre réellement efficace (notion de perte de charge aérolique, vents dominants, interactions avec les toitures et les arbres,...). Cependant, celà nécessite une réflexion approfondie.
- Cependant pour rester coller à la réglementation et au DTU, il existe chez Nicoll des extracteurs avec une collerette d'étancheité à la base. L'extracteur est monté sur un tube de 1 m env. et est munie d'une feuille de zinc au milieu pour faire l'étancheité avec la toiture. Le produit existe, mais il faut le chercher.
Le lien:
http://www.nicoll.fr/pub/catalogue/framer_cat.php?niv=3&fampr1=1003&fampr2=2022
Malgré cela, c'est pas pour ça que les entrepreneurs posent plus d'extracteurs dans ma région
DENIS G- Nombre de messages : 169
Date d'inscription : 13/01/2009
Re: probleme d'étancheïté ventilation FSTE
Sauf que les extracteur Nicoll ne sont pas conforme au DTU 64.1 !!!!! Publicité mensongère sur leur boîte, la société n'a pas fait passé les tests à son produit.
nicolas65- Nombre de messages : 12
Localisation : Hautes-Pyrénées
Emploi : Technicien ANC
Date d'inscription : 04/02/2009
Ventilation secondaire
Bonjour,
En ce qui concerne l'extracteur à placer 40cm au-dessus du faîtage, il existe plusieurs solutions à mon humble avis:
-sur certains modèles de tuiles à douille, il existe des réducteurs mais c'est rare...
-deuxième solution, tu peux remettre le chapeau de ta tuile à douille que tu auras préalablement percé d'un trou d'environ 10cm de diamètre, un coup de joint pour boucher le minuscule espace qu'il te reste autour de ton tuyau PVC, tu places ton extracteur au-dessus et le tour est joué.
-tu peux aussi percer une tuile simple, çà marche aussi et certaines personnes préfèrent cette solution au chapeau percé...esthétiquement j'entends.
-enfin, si tu as un trop grand espace entre le trou et le tuyau, tu peux étanchéifier avec un équivalent au solin (matériau souple en zinc ou alu) utilisé pour les débords de toiture, mais avec le temps (températures variables, humidité et UV) il se peut que cela ne soit pas totalement étanche.
Voilà quelques pistes...
En ce qui concerne l'extracteur à placer 40cm au-dessus du faîtage, il existe plusieurs solutions à mon humble avis:
-sur certains modèles de tuiles à douille, il existe des réducteurs mais c'est rare...
-deuxième solution, tu peux remettre le chapeau de ta tuile à douille que tu auras préalablement percé d'un trou d'environ 10cm de diamètre, un coup de joint pour boucher le minuscule espace qu'il te reste autour de ton tuyau PVC, tu places ton extracteur au-dessus et le tour est joué.
-tu peux aussi percer une tuile simple, çà marche aussi et certaines personnes préfèrent cette solution au chapeau percé...esthétiquement j'entends.
-enfin, si tu as un trop grand espace entre le trou et le tuyau, tu peux étanchéifier avec un équivalent au solin (matériau souple en zinc ou alu) utilisé pour les débords de toiture, mais avec le temps (températures variables, humidité et UV) il se peut que cela ne soit pas totalement étanche.
Voilà quelques pistes...
PATRICE.P- Nombre de messages : 1
Localisation : TARN ET GARONNE
Emploi : TECHNICIEN ANC
Date d'inscription : 23/07/2013
Re: probleme d'étancheïté ventilation FSTE
Bonjour tout le monde,
Vous vous contentez de la réponse des entrepreneurs : "je ne sais pas faire donc je ne fais pas..." ou "plutôt j'ai pas chercher et je fais comme je veux..."
Pour ma part, pas d'extracteur entraine une non-conformité à modifier rapidement. Je rapelle que pour le cas des fosses en béton, l'absence d'extraction entraine une corrosion du béton du toit de la fosse. Il ne faut pas sous-estimer ce défaut car la corrosion attaque rapidement le béton (j'ai vu des fosses qui avaient moins de 10 ans qui menaçaient de s'effondrer!!) : le risque de chute dans la fosse est très très important (imaginez un enfant... c'est votre responsabilité!)
Sur mon territoire (Loiret), je dirais que 80% des dispositifs d'extraction sont de la marque NICOLL et il existe un kit complet avec collerette d'étanchéïté et tout ce qui va bien... (cf. photos jointes) Il n'est PEUT ETRE pas conforme mais c'est toujours mieux qu'une tuile à douille qui n'a aucune fonction d'extraction et encore moins pour des gaz lourds comme ceux générés dans la fosse.
Sinon, il y le tuyau sur le pignon de la maison... mais c'est beaucoup moins esthétique!!!!
A bientôt.
Vous vous contentez de la réponse des entrepreneurs : "je ne sais pas faire donc je ne fais pas..." ou "plutôt j'ai pas chercher et je fais comme je veux..."
Pour ma part, pas d'extracteur entraine une non-conformité à modifier rapidement. Je rapelle que pour le cas des fosses en béton, l'absence d'extraction entraine une corrosion du béton du toit de la fosse. Il ne faut pas sous-estimer ce défaut car la corrosion attaque rapidement le béton (j'ai vu des fosses qui avaient moins de 10 ans qui menaçaient de s'effondrer!!) : le risque de chute dans la fosse est très très important (imaginez un enfant... c'est votre responsabilité!)
Sur mon territoire (Loiret), je dirais que 80% des dispositifs d'extraction sont de la marque NICOLL et il existe un kit complet avec collerette d'étanchéïté et tout ce qui va bien... (cf. photos jointes) Il n'est PEUT ETRE pas conforme mais c'est toujours mieux qu'une tuile à douille qui n'a aucune fonction d'extraction et encore moins pour des gaz lourds comme ceux générés dans la fosse.
Sinon, il y le tuyau sur le pignon de la maison... mais c'est beaucoup moins esthétique!!!!
A bientôt.
- Fichiers joints
Michel- Nombre de messages : 16
Localisation : JARGEAU (45)
Emploi : Responsable du SPANC
Date d'inscription : 30/11/2010
Re: probleme d'étancheïté ventilation FSTE
Le problème est là ...
Ventilation haute sans extracteur = conforme ...
tout simplement parce que le DTU64.1 n'est pas opposable (il n'est pas mentionné dans l'arrêté ...).
Donc une FTE avec ventilation secondaire sans extracteur et dont la ventilation placée en hauteur (même en dessous du débord de toit) et qui n'entraine pas d'incommodation pour le voisinage est conforme.
Par contre rien ne nous empêche de préciser sur le rapport que l'absence d'extracteur peut entrainer une corrosion prématurée du béton et un risque non négligeable pour la FTE.
Ventilation haute sans extracteur = conforme ...
tout simplement parce que le DTU64.1 n'est pas opposable (il n'est pas mentionné dans l'arrêté ...).
Donc une FTE avec ventilation secondaire sans extracteur et dont la ventilation placée en hauteur (même en dessous du débord de toit) et qui n'entraine pas d'incommodation pour le voisinage est conforme.
Par contre rien ne nous empêche de préciser sur le rapport que l'absence d'extracteur peut entrainer une corrosion prématurée du béton et un risque non négligeable pour la FTE.
Alexandre- Nombre de messages : 82
Date d'inscription : 21/10/2010
Sujets similaires
» Problème de rejet !!!!
» Ventilation
» ventilation Fosse septique Toutes eaux
» Ventilations fosse toutes eaux
» Ventilation secondaire
» Ventilation
» ventilation Fosse septique Toutes eaux
» Ventilations fosse toutes eaux
» Ventilation secondaire
Le forum des Techniciens en Assainissement Non Collectif du Bassin Adour Garonne :: Section Libre :: Questions Techniques :: Prétraitement
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum