Bonjour,
Je fais appel une fois de plus à votre expérience.
Un particulier souhaite remettre aux normes son anc. Actuellement il dispose d'un bac à graisse de 200 litres et d'une fosse septique de 1.5m3 pour une habitation composé de 4 chambres. Seulement 2 personnes vivent dans la maison.
Le particulier souhaite repartir sur une installation neuve. Nous lui avons donc conseillé d'implanter une FTE un FSVD et des tranchées de dispersion (perméabilité du sol comprise entre 10 et 14 mm/h).
Peut-il implanter une FTE de 3 m3 et un FSVD de 25m² du fait que seulement 2 personnes occupent la maison ou doit-il implanter une FTE de 4m3 et un FSVD de 30m² compte tenu de la taille de l'habitation?
Merci pour vos réponses
Je fais appel une fois de plus à votre expérience.
Un particulier souhaite remettre aux normes son anc. Actuellement il dispose d'un bac à graisse de 200 litres et d'une fosse septique de 1.5m3 pour une habitation composé de 4 chambres. Seulement 2 personnes vivent dans la maison.
Le particulier souhaite repartir sur une installation neuve. Nous lui avons donc conseillé d'implanter une FTE un FSVD et des tranchées de dispersion (perméabilité du sol comprise entre 10 et 14 mm/h).
Peut-il implanter une FTE de 3 m3 et un FSVD de 25m² du fait que seulement 2 personnes occupent la maison ou doit-il implanter une FTE de 4m3 et un FSVD de 30m² compte tenu de la taille de l'habitation?
Merci pour vos réponses
carambo- Nombre de messages : 7
Date d'inscription : 04/01/2011
Re: Dimensionnement anc pour réhab
Bonjour,
Tout d'abord réglementairement, un anc n'est pas dimensionné en fonction du nombre de chambres mais du nombre de pièces principales (art. 5 de l'arrêté "prescriptions techniques" version 2012).
Donc la première question à se poser est: "Quel est le nombre de pièces principales"??
4 chambres et 1 salon, 1 sdb et 1 cuisine, ça fait 5 pièces principales par exemple.
Le nombre de personnes habitant la maison n'est pas en relation avec le dimensionnement de l'installation (attention à la vente de l'habitation).
Tout d'abord réglementairement, un anc n'est pas dimensionné en fonction du nombre de chambres mais du nombre de pièces principales (art. 5 de l'arrêté "prescriptions techniques" version 2012).
Donc la première question à se poser est: "Quel est le nombre de pièces principales"??
4 chambres et 1 salon, 1 sdb et 1 cuisine, ça fait 5 pièces principales par exemple.
Le nombre de personnes habitant la maison n'est pas en relation avec le dimensionnement de l'installation (attention à la vente de l'habitation).
DENIS G- Nombre de messages : 169
Date d'inscription : 13/01/2009
Sujets similaires
» dimensionnement pour un chenil
» Dimensionnement et filière pour un restau-snack
» Réhab ANC qd PC avec extension
» dimensionnement assainissement autonome regroupé
» dimensionnement microstations (Eq.hab et Pièces principales)
» Dimensionnement et filière pour un restau-snack