Le forum des Techniciens en Assainissement Non Collectif du Bassin Adour Garonne
Ce forum n'est plus actif. Merci de basculer vers notre nouveau site internet : http://artanc.fr/forum/

Rejoignez le forum, c’est rapide et facile

Le forum des Techniciens en Assainissement Non Collectif du Bassin Adour Garonne
Ce forum n'est plus actif. Merci de basculer vers notre nouveau site internet : http://artanc.fr/forum/
Le forum des Techniciens en Assainissement Non Collectif du Bassin Adour Garonne
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-50%
Le deal à ne pas rater :
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
Voir le deal

Calcul de la fréquence de vidange au cas par cas

4 participants

Aller en bas

Calcul de la fréquence de vidange au cas par cas Empty Calcul de la fréquence de vidange au cas par cas

Message  fosse@lerte Mar 19 Mar 2013, 06:14

Bonjour,

Nouveau sur ce forum je me présente, Ludo, de Fosse@lerte, BE spécialisée dans les solutions numérique pour l'ANC.

Nous venons de mettre en place un premier petit module sur internet,totalement Gratuit, permettant de calculer la fréquence de vidange de son dispositif d'assainissement non collectif en fonction du NOMBRE RÉEL D'HABITANT.

On parle souvent d'une fréquence de vidange de l'ordre de 4 ans. Mais cette donnée est très variable et différente pour chaque installation selon son utilisation !

Avec ce module, 3 zones à remplir + 1 click= résultat !

Nous vous laissons le soin de tester cette application à l'adresse suivante et de nous remonter vos observations :

s346024116.onlinehome.fr/fossealerte/vidangeur/simulateur_vidange/index.php

N'hésitez pas à faire part de vos remarques ou améliorations possibles !

fosse@lerte

Nombre de messages : 3
Date d'inscription : 19/03/2013

Revenir en haut Aller en bas

Calcul de la fréquence de vidange au cas par cas Empty Re: Calcul de la fréquence de vidange au cas par cas

Message  DENIS G Mar 19 Mar 2013, 21:27

Bonjour,

Outil intéressant et idée intéressante. Enfin quelqu'un qui pense à l'ANC!!

Cependant, j'y vois quelques améliorations possibles, sachant que pour moi la seule donnée vraiment valable est la mesure de boues in situ. Trop de paramètres viennent interférer pour pouvoir donner des résultats fiables par un simple calcul. Cependant cette application a au moins le mérite de donner un ordre d'idée.
-Plutôt qu'une date, je donnerai plutôt un intervalle de 6 mois par ex. 3.75 ans = entre 3.5 et 4 ans.
-Le taux d'occupation pourrait prendre aussi en compte l'activité de l'habitation, occupation seulement le matin et le soir dans le cas des familles actives n'ayant pas de repas dans l'habitation le midi par ex.

Bonne continuation.

DENIS G

Nombre de messages : 169
Date d'inscription : 13/01/2009

Revenir en haut Aller en bas

Calcul de la fréquence de vidange au cas par cas Empty Re: Calcul de la fréquence de vidange au cas par cas

Message  fosse@lerte Mer 20 Mar 2013, 20:29

il est évident que rien ne remplacera la mesure de boue sur site.

Mais cet outil reprend les travaux du CEMAGREF .

Le calcul se base sur le volume de boue généré par habitant et par en ANC.

Le module se veut le plus simple possible, avec uniquement les paramètres principaux pour utilisation par un plus grand nombre de personnes novices. En effet l'outil peut être utilisé par des pro mais il est plus destiné au grand public.

De plus, en lisant les travaux du CEMAGREF, vous vous apercevrez que lissé à l'année, les autres facteurs ont une influence minime sur ces résultats : Passer par exemple de 3.50 à 3.75 ans.

Et en comparaison à nos observations sur le terrain, les résultats semblent plutôt assez fiable.

fosse@lerte

Nombre de messages : 3
Date d'inscription : 19/03/2013

Revenir en haut Aller en bas

Calcul de la fréquence de vidange au cas par cas Empty Re: Calcul de la fréquence de vidange au cas par cas

Message  DENIS G Mer 20 Mar 2013, 21:26

Je confirme qu'après plusieurs simulations hier l'ordre d'idée est proche de la réalité. Je trouve par ailleurs l'outil d'alerte par mail très intéressant et simple.

Je reste par contre sur mes remarques, au moins en ce qui concerne le fait d'afiner les résultats en utilisant l'occupation hedomadaire du logement. Les résultats entre une famille de 4 pers: 2 parents et 2 enfants absents la journée et 4 personnes présentent en permanence pourraint donner les mêmes résultats dans le module (personnes présentent 100 % de l'année) alors qu'en réalité le remplissage n'est pas le même. Mais je suis d'accord, celà ne va pas dans la simplification du module et il vaut mieux sur-estimer que sous-estimer

Bonne continuation.

DENIS G

Nombre de messages : 169
Date d'inscription : 13/01/2009

Revenir en haut Aller en bas

Calcul de la fréquence de vidange au cas par cas Empty Re: Calcul de la fréquence de vidange au cas par cas

Message  FABRE M Mar 26 Mar 2013, 04:59

Bonjour,
Je trouve cette application très intéressante afin de donner une indication assez proche de la date de la prochaine vidange aux particulier après un contrôle de réalisation ou un contrôle de bon fonctionnement.
FABRE M
FABRE M

Nombre de messages : 36
Localisation : AVEYRON (Naucelle)
Emploi : S.P.A.N.C.
Date d'inscription : 12/01/2009

Revenir en haut Aller en bas

Calcul de la fréquence de vidange au cas par cas Empty Re: Calcul de la fréquence de vidange au cas par cas

Message  spanclotcele Jeu 04 Avr 2013, 20:56

Bonjour, l'outil est intéressant. J'y apporterai une nuance concernant les micro-stations. Pour une topaze T5 par exemple, le constructeur préconise une vidange tous les trois mois (si le niveau des boues est supérieur à 30%) et le module de calcul donne 4 mois et demi. On est donc proche de la réalité mais il vaut mieux suivre à la lettre les recommandations du constructeur pour une question de garantie.
Une phrase du type "ce calcul n'est qu'un estimatif technique, reportez-vous dans tous les cas au guide d'entretien fourni par le constructeur" permettrait de laisser le libre arbitre à l'usager.

Par ailleurs, une faute de frappe a été oubliée "taux d'occupation" et pas "taux d'ocuupation".

Cordialement,

spanclotcele

Nombre de messages : 2
Date d'inscription : 05/12/2012

Revenir en haut Aller en bas

Calcul de la fréquence de vidange au cas par cas Empty Re: Calcul de la fréquence de vidange au cas par cas

Message  Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 